Данная авария показывает неисправность контакторов (или линий связи контактор-контроллер) насосов при их работе от преобразователя частоты. Она возникает в том случае, если от контроллера на контактор поступил сигнал о запуске насоса, но ответный сигнал от контактора на контроллер не поступил.
В случае, если при пуске станции постоянно активна авария "Нет отклика от контактора FPxOutput", проверьте следующие настройки:
- Типы насосов: насосы, управляемы от ПЧ, должны иметь тип "Част" (Путь к параметру: Параметры → Насосы → Насос X → Тип насоса Х, где Х - номер насоса)
- Дискретные выходы контроллера: дискретные выходы, с которых осуществляется запуск насосов, должны иметь конфигурацию "FPxOutput" где, х - номер насоса.
Если настройка выполнена корректно, проверьте состояние линий подключения от контакторов к контроллеру на предмет обрывов, а так же подключение проводов к клеммам.
Если анализ данной аварии Вам не нужен вообще, то чтобы избежать постоянных ее срабатываний, следует отключить ее анализ:
- Перейдите в меню контроллера и войдите в систему;
- Путь к настройкам анализа аварий: Параметры → Аварии → Подключение
- Найдите в списке аварий параметры "Авария отсутствия отклика от контакт. FPxOutput" где х - номер насоса, и установите для них значение "НЕТ".
- Перейдите в главное меню контроллера нажатием кнопки "Х", сбросьте аварии выбрав параметр Аварии → Сброс аварий.