Вопрос Подбор оборудования/аналогов

Гульзия

Пользователь
25 Авг 2022
54
0
6
Добрый день!
Просьба подобрать оборудование согласно 2 спецификациям во вложении.
Большинства оборудования Danfoss нет в наличии/более не поставляются, по ним просьба сразу подобрать аналоги.
Спасибо!
 

Вложения

  • 02-16-ЦТП ТМ-25-31.pdf
    105 KB · Просмотры: 1
  • 02-16-ЦТП АТМ-16-18.pdf
    188.8 KB · Просмотры: 1

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день, Гульзия!
Спасибо за ожидание!

Во вложении деск-отчеты с комментариями и КП.
 

Вложения

  • КП ТМ.xls
    43.5 KB · Просмотры: 1
  • КП АТМ.xls
    17.5 KB · Просмотры: 1
  • 02-16-ЦТП АТМ-16-18.xls
    18.5 KB · Просмотры: 1
  • 02-16-ЦТП ТМ-25-31.xls
    55.5 KB · Просмотры: 1

Гульзия

Пользователь
25 Авг 2022
54
0
6
Большое спасибо за подбор!
Возник вопрос: вместо Контроллер, 230V, с ключом управления: А368.1 ECL 310 Comfort подобран 087H3803R Контроллер ECL-3R A368.
В Вашем инф. письме о замене ECL Comfort 310 на Ридан ECL-3R указано, что ECL-3R питаются напряжением 24В, и если необходимо заменить ECL Comfort 310 с напряжением питания 230В, то к контроллеру Ридан потребуется блок питания. А здесь при подборе он не выставлен. Просьба уточнить, необходимо выставлять блок питания или нет? Если да, то просьба указать артикул.

Также просьба подобрать аналог вместо Двухпозиционный электромагнитный клапан с сервоприводом, нормально закрыт, Ру16, Ду15мм, Кvs=4,0 муфтовый, диапазон настройки 0,3-16бар EV220В.
Он также был в файле АТМ.
Спасибо!