1) Принципиальной разницы нет. Мы рекомендуем конечно делать так, чтобы самый холодный вход был Q3
Но в рекуперативных и однофазных теплообменниках принципиальной разницы нет.
2) Да, согласно руководству подключаем. Любое кипение подключается в нижний левый порт (это порт с меньшим числом каналов). Вход снизу, т.к. пары уходят наверх.
Конденсаторы подлючаем согласно Руководства на каждый конкретных теплообменник (т.к. существует пререкрестная (рис. 2) и параллельная схема движения потоков в канале (рис. 1)) Но как правило вход в конденсатор будет Q4 (рис. 1)
Если теплообменник однофазный (т.е. фазовых переходов нет) то в целом направление потов не принципиально. Но желательно соблюдать руководство (и помнить, что толкнуть жидкость вверх сложнее, чем газ)
3) В зависимость от метода охлаждения.
- Если охлаждение происходит жидкостью (водой, гликолем и тд) то масло лучше подключать в верхний порт (из-за большей плотности и вязкости)
- Если это Термосифонное охлаждение масла, то вход контура фреона будет нижним левым. (Масло будет приходить в верхний порт согласно схеме течения в каналах, которая есть на каждом чертеже) (на схеме аналогичной Рис. 1 это был бы вход H1 или Q1, если бы патрубки были бы с одной стороны)
![1720094226129.png 1720094226129.png](https://community.ridan.ru/data/attachments/9/9583-a92215c304217b73cd647a9689500acb.jpg) | ![1720094359455.png 1720094359455.png](https://community.ridan.ru/data/attachments/9/9584-7cae9331f00ef19e828f627d9faaddd6.jpg) |
Рис. 1 | Рис. 2 |