Если контроль окончания оттайки каждого испарителя по своему датчику,
то как реализовано управление контактором тэнов оттайки каждого испарителя
в контроллере Р-КИ 130?
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
376
38
28
28
Добрый день, Антон Калашников
При достижении заданной температуры любым из датчиков реле оттайки отключится, если выбрано 2 реле, то один испаритель будет бездействовать в ожидании второго.
 