Добрый день!
Ответ специалиста: в случае если у Вас неисправен датчик температуры наружного воздуха или обрыв кабеля, то в контроллере подставляется аварийное значение -15 градусов и контроллер продолжает работу. Аварийное значение можно изменять на Ваше усмотрение. Корректировка по датчику внутри помещения у нас не предусмотрена.