Вопрос работа контроллеров ECL без датчиков температуры воздуха

scrn

Пользователь
19 Ноя 2024
1
0
1
Какой алгоритм работы контроллеров ECL в случае отсутствия или неисправности датчиков температуры наружного воздуха и температуры воздуха в помещении?
 

Kat.K

Администратор
Команда Ридан
19 Июн 2024
67
0
6
Добрый день!
Ответ специалиста: в случае если у Вас неисправен датчик температуры наружного воздуха или обрыв кабеля, то в контроллере подставляется аварийное значение -15 градусов и контроллер продолжает работу. Аварийное значение можно изменять на Ваше усмотрение. Корректировка по датчику внутри помещения у нас не предусмотрена.
 