Вопрос Регулирующий клапан на обратном трубопроводе

Иван Смирнов

Пользователь
15 Авг 2024
2
0
1
Подскажите, пожалуйста, как происходит регулирование температуры, если регулирующий клапан, установлен на обратном трубопроводе, если на подающем мне понятно, он закрывается, подаётся меньше расхода в теплообменник, а когда на обратном трубопроводе установлен, как происходит регулирование?
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
2,054
78
48
Иван, добрый день! Уточните, пожалуйста, есть ли у Вас артикул (как правило это три цифры, латинская буква и еще четыре цифры, R) или аббревиатура оборудования?

Спасибо!
 

Kate

Администратор
Команда Ридан
24 Окт 2022
100
4
18
Добрый день!

При установке клапана на обратном трубопроводе, клапан так же ограничивает проход теплоносителя через теплообменник только после него. Таким образом при открытом клапане происходит подогрев, при закрытом клапане нет циркуляции теплоносителя, и нет подогрева. К тому же бывает предпочтительней ставить клапан на обратном трубопроводе так как режимы работы на обратном трубопроводе обычно мягче, чем на подающем, температура и давление.
 

Similar threads