Требуется регулятор перепуска теплоносителя. Перекачиваемая среда - пропилен-гликолевый водный 40% раствор.
Допустимо ли применить AFPA-R /VFG-2R (прописано 30% гликоли)? Довольно мало соответствующей арматуры на рынке с такой средой. Просьба посоветовать каким путем идти, может от Данфосс можно что-то найти на рынке.

Давление настройки около 4,5 бар.
Расчетный расход по заданию от заказчика для клапана 170м3/ч (но максимальный в системе 340м3/ч).
Температура среды +5...+10 С.
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
533
14
18
Добрый день!
Для данных условий можно ставить, но с ограничениями.
Можем предоставить официальное письмо, информацию направили Вам в личные сообщения.
 