Добрый день!
В соответствии с пунктом 573 Приказа Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 N 61706) указатели уровня аммиака должны оборудоваться приспособлениями для их автоматического отключения от сосуда или аппарата при повреждении, а также должно быть предусмотрено защитное устройство. для предохранения обслуживающего персонала от травмирования при разрыве смотровых стекол
Прошу разъяснить:
1. Имеют ли смотровые стекла Danfoss LGG элементы безопасности по автоматическому отключению от сосуда или аппарата при повреждении стекла. Где можно найти описание принцип работы элементов безопасности.
2. Имеют ли смотровые стекла Danfoss LGG систему защиты для предохранения обслуживающего персонала от травмирования при разрыве смотровых стекол. Где можно найти описание принцип работы защиты
3. Что следует предпринять при истечении среднего срока службы 10 лет
5. Регламент по техническому обслуживанию смотровое стекло Danfoss LGG. Способы проверки защит смотровых стекол по отключению
В соответствии с пунктом 573 Приказа Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 N 61706) указатели уровня аммиака должны оборудоваться приспособлениями для их автоматического отключения от сосуда или аппарата при повреждении, а также должно быть предусмотрено защитное устройство. для предохранения обслуживающего персонала от травмирования при разрыве смотровых стекол
Прошу разъяснить:
1. Имеют ли смотровые стекла Danfoss LGG элементы безопасности по автоматическому отключению от сосуда или аппарата при повреждении стекла. Где можно найти описание принцип работы элементов безопасности.
2. Имеют ли смотровые стекла Danfoss LGG систему защиты для предохранения обслуживающего персонала от травмирования при разрыве смотровых стекол. Где можно найти описание принцип работы защиты
3. Что следует предпринять при истечении среднего срока службы 10 лет
5. Регламент по техническому обслуживанию смотровое стекло Danfoss LGG. Способы проверки защит смотровых стекол по отключению