Вопрос Соединение ECL310 по Modbus TCP

kinguf

Пользователь
20 Фев 2022
5
0
1
подключил ECL310(IP192.168.1.100) по Ethernet к компьютеру с IP192.168.1.1. адрес пингуется, а соединения добиться не могу. опрашиваю OPC сервером MasterOPC Universal Modbus Server от insat. пробовал разные переменные из "Список параметров PNU для контроллеров ECL 310 с ключом A376.9.pdf" связи нет, пишет ошибка установления соединения. также пробовал простой програмкой Modlook. ключ стоит A376. В ECL нет в настройках запрета передачи или какихто настроек?
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 24.02.22)
Спасибо за Ваше обращение!
 

kinguf

Пользователь
20 Фев 2022
5
0
1
не могу попасть в настройки которые называются Common controller settings чтобы посмотреть параметры связи. Нужен какойто пароль или какая здесь хитрость? На экране нельзя курсор навести на значек этой настройки
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18

kinguf

Пользователь
20 Фев 2022
5
0
1
Проблема решена, спасибо. Оказалось что в сети есть устройство с такимже IP. изменение IP в ECL решило проблему
 