Вопрос Стальные панельные радиаторы, движение теплоносителя снизу-вверх

Leeloo

Пользователь
8 Ноя 2022
2
0
1
В каталоге DanfossCAD отсутствует узел подключения стальных панельных радиаторов с движением теплоносителя снизу-вверх. Есть только узел подключения с движением сверху-вниз.
С чем это связано?
 

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
172
22
18
Добрый день!

Узлы обвязки со схемой движения теплоносителя снизу - вверх доступны только для приборов, по которым известны значения поправочных коэффициентов на такую схему движения.
Данные коэффициенты определятся производителем приборов во время их испытаний по стандартам РФ (например, при испытаниях компанией "Витатерм"). Для приборов, которые испытываются производителем по стандартам EN, значения таких поправочных коэффициентов не определяются и схемы обвязки снизу-вверх для них соответственно недоступны.
Данные для добавления приборов в программу предоставляют их производители путем заполнения опросных форм в двух возможных вариантах - либо по стандартам EN, либо по стандартам РФ.
 
  • Мне нравится
Реакции: Razer и Leeloo