Вопрос Термопривод TWA норм. открытые и закрытые

КонстантиЛ

Пользователь
15 Апр 2022
1
0
0
Здравствуйте!
088H3143 Термоэлектрический привод TWA-K, 230 В, нормально открытый - 20 шт. куплены и эксплуатируются на радиаторах отопления Зимой выяснилось, что в помещении и так тепло от централизованной приточной вентиляции с подогревом. Соответственно приводы НО почти все время стоят закрытыми, т.е. на нагревательный элемент почти всегда подается напряжение.
Как это влияет на ресурс приводов? Какие негативные последствия могут быть кроме повышенного расхода электроэнергии?
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Ответ специалиста:

Сложно сказать, такие испытания не проводились
Данфосс испытывал приводы в течении 150 000 циклов открытия и закрытия и приводы при этом продолжали работать,
150 000 циклов соответствует сроку службы 10 лет, но если принять один цикл за 3 минуты то это примерно соответствует одному году непрерывной подачи питания на привод