Вопрос У меня вопрос по контроллеру ECL-3R 368

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,546
68
48
Добрый день!
Поступил вопрос от клиента:
У меня вопрос по контроллеру ECL-3R 368. Проектом предусмотрено 2 таких контроллера. 1 - контуры ГВС и отопления; 2 - 1-й и 2-й подогрев вентиляции. Почитав документацию на вашем сайте, я предполагаю, что на каждый контроллер необходим свой датчик температуры наружного воздуха. Так как проектом предусмотрен один датчик - вопрос: нужно два датчика, или есть возможность передачи его показаний на второй контроллер (я не нашел такую возможность). Спасибо!
 

Controller_Help

Специалист
Команда Ридан
27 Дек 2022
112
4
18