Здравствуйте, Уважаемые коллеги. Есть вопрос по чиллеру Rittal SK3232.849. После одной подрядной организации в нашу эксплуатацию перешел этот чиллер, по какой-то причине включающий компрессора в холодный период года, хотя должен быть фрикулинг. Мы отыскали параметр "нейтральная зона" и выставили значение, при котором машина работает на фрикулинге, но это решение до сих пор нам кажется не вполне верным. Если у вас есть какое-то мнение, как можно другим способом заставить компрессора не включаться во время фрикулинга, прошу Вас поделиться вариантами. Спасибо