Вопрос Выход из строя ЭРВ ETS 100.

sonne

Пользователь
31 Окт 2024
1
0
1
Добрый день. Может ли драйвер Carel EVO выводить из строя моторы ЭРВ?
Провели замену ЭРВ. Новый вентиль отработал 5 минут и ушел в аварию. Замерили сопротивление обмоток , а там 560 Ом. ( на снятом эрв сопротивление такое же)
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
431
38
32
28
Добрый день, sonne
Если в общем виде, то пожалуй любой драйвер можно настроить на поломку ЭРВ или подключить к нему ЭРВ неправильно.
Поэтому давайте разбираться последовательно.
У Вас ЭРВ Данфосс?
К контроллере Карел выбран набор преднастроек для ЭРВ Данфосс?
Вы уверены что не перепутали порядок подключения обмоток?
В какую именно аварию ушел контроллер?