Прошу помощи по настройке контроллеров ECL 210, 310.
Кратко о ситуации:
- на территории несколько ИТП
- схема присоединения СО зависимая, насос на перемычке (схема на всех ИТП одинаковая)
- температурный график в сети 150/70 со срезкой на 115 в СО 95/70 tн.в.=-39
- судя по отсутствии забитого температурного графика контроллеры работали при заводских настройках (см. фото)
- ГВС по открытой схеме
Что было сделано:
- в настройках «Т подачи» — забит данные требуемы температурный график для СО (6 точек согласно температурного графика)
- в настройках «Огр. обратного» — забиты данные минимальных и максимальных значений по обратному трубопроводу
- «Мин. влияние» не изменялось
Так как все манипуляции выполнялись в конце отопительного сезона протестировать верность настроек не представляется возможным.
Вопрос:
Какие настройки ECL в моем случае нужно сделать для поддержания Т2 согласно расчетного температурного графика?
Кратко о ситуации:
- на территории несколько ИТП
- схема присоединения СО зависимая, насос на перемычке (схема на всех ИТП одинаковая)
- температурный график в сети 150/70 со срезкой на 115 в СО 95/70 tн.в.=-39
- судя по отсутствии забитого температурного графика контроллеры работали при заводских настройках (см. фото)
- ГВС по открытой схеме
Что было сделано:
- в настройках «Т подачи» — забит данные требуемы температурный график для СО (6 точек согласно температурного графика)
- в настройках «Огр. обратного» — забиты данные минимальных и максимальных значений по обратному трубопроводу
- «Мин. влияние» не изменялось
Так как все манипуляции выполнялись в конце отопительного сезона протестировать верность настроек не представляется возможным.
Вопрос:
Какие настройки ECL в моем случае нужно сделать для поддержания Т2 согласно расчетного температурного графика?