Нащелкал из своих соображений 1234 - OFF ON ON ON. Выдает 2-10В. Где ошибся?Добрый день!
Все описание можете найти в руководстве на нашем сайте
Ридан Привод электрический Ридан AME-10KR-220, AC220V, DC0-10V/DC4-20mA, 10kH, 2.1 с/мм 082G3443R8 купить за 346359.3 с доставкой по России | Ридан - новое имя Danfoss в России
Технические характеристики, bim-модели, файлы и документация, обзор для 082G3443R8 на официальном сайте Данфосс Россияridan.ru
Посмотреть вложение 9600
Добрый день!AME-10KR. Индикация Е02. При подаче сигнала привод не реагирует. Переключатели стоят правильно. Что предпринять?
Нельзя сделать разные начальные точки у сигнала управления и сигнала обратной связи, то есть у Вас сейчас два варианта управления 4-20мА и обратная связь 2-10В или управление 0-20мА, и обратная связь 0-10ВНащелкал из своих соображений 1234 - OFF ON ON ON. Выдает 2-10В. Где ошибся?
Спасибо. Понято. Это не ДанфоссНельзя сделать разные начальные точки у сигнала управления и сигнала обратной связи, то есть у Вас сейчас два варианта управления 4-20мА и обратная связь 2-10В или управление 0-20мА, и обратная связь 0-10В
AME-10KR. Индикация Е02. При подаче сигнала привод не реагирует. Переключатели стоят правильно. Что предпринять?
Убедились. У нас четыре одинаковых привода. Все 3 работают, подаем везде одинаково с калибратора по одной методике. На одном из четырех наблюдаем индикацию Е02. Как следует поступать в данном случаи?Добрый день!
Нужно убедиться, что входной сигнал поступает на клеммы. E02=Аварийный сигнал неисправности
В автоматическом режиме, если линия входного сигнала отключена, привод определяет, что сигнал прерван.
Подскажите, пожалуйста, каким образом проверяли наличие сигнала именно на клеммах у привода?Убедились. У нас четыре одинаковых привода. Все 3 работают, подаем везде одинаково с калибратора по одной методике. На одном из четырех наблюдаем индикацию Е02. Как следует поступать в данном случаи?
AME-10KR. Индикация Е02. При подаче сигнала привод не реагирует. Переключатели стоят правильно. Что предпринять?
Убедились. У нас четыре одинаковых привода. Все 3 работают, подаем везде одинаково с калибратора по одной методике. На одном из четырех наблюдаем индикацию Е02. Как следует поступать в данном случаиДобрый день!
Нужно убедиться, что входной сигнал поступает на клеммы. E02=Аварийный сигнал неисправности
В автоматическом режиме, если линия входного сигнала отключена, привод определяет, что сигнал прерван.
Пришлите, пожалуйста, видео неисправности.Сигнал подавали непосредственно на клеммы привода с калибратора.
Так же поступали и с остальными приводами. Не работает один. Три работают.
К кому обращаться о ремонте или замене устройства.
Можно ли поменять только плату?