Добрый день!
Описано в руководстве пользователя —
https://drives.ru/userfiles/file/Manual_VEDA_VF-101_REV1.pdf — 10.9 Группа F05: Входные клеммы
Аварийный останов — параметр F05.0x = 7
7: Аварийный останов; При получении команды аварийного останова преобразователь выполнит остановку электродвигателя в соответствии со временем, установленным в параметре F05.27.
Повторный запуск преобразователя невозможен до полной остановки электродвигателя.
Если параметр F07.10 установлен на «останов выбегом», преобразователь все равно вы- полнит аварийный останов с торможением.
Пока активна команда аварийного останова преобразователь не принимает любые ко- манды на пуск и остается в режиме ожидания. При 2-проводной схеме управления приня- тие команды пуска после отмены команды аварийного останова зависит от параметра F07.03.
Если команда пуска была активна в момент подачи команды аварийного останова, то при снятии команды аварийного останова пуска не произойдет. Для пуска необходимо снять команду и подать ее повторно.
Где в меню присвоить ip-адрес устройству? — для опциональной платы PBC00018 (Modbus TCP/I) — рукововдстве
https://drives.ru/userfiles/file/rukovodstvo-modbus-tcp-ip-vf-101.pdf, раздел 4. Параметры связи по Modbus TCP