Вопрос Настройка ПЧ VEDA VFD VF-101

Владислав 73

Пользователь
2 Авг 2024
4
0
1
доброго дня ! на производстве установлен ПЧ VEDA VFD мод. VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D. по управлению на вход Х1 назначен пуск/стоп, на вход Х2 -аварийный стоп, всвязи с этим вопрос: как действует аварийный стоп на время торможения. т.е. в каком меню настройка по времени останова от команды аварийный стоп?
так же вопрос по связи- где в меню присвоить ip-адрес устройству?
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,546
68
48
Добрый день!
Описано в руководстве пользователя — https://drives.ru/userfiles/file/Manual_VEDA_VF-101_REV1.pdf — 10.9 Группа F05: Входные клеммы
Аварийный останов — параметр F05.0x = 7
7: Аварийный останов; При получении команды аварийного останова преобразователь выполнит остановку электродвигателя в соответствии со временем, установленным в параметре F05.27.
Повторный запуск преобразователя невозможен до полной остановки электродвигателя.
Если параметр F07.10 установлен на «останов выбегом», преобразователь все равно вы- полнит аварийный останов с торможением.
Пока активна команда аварийного останова преобразователь не принимает любые ко- манды на пуск и остается в режиме ожидания. При 2-проводной схеме управления приня- тие команды пуска после отмены команды аварийного останова зависит от параметра F07.03.
Если команда пуска была активна в момент подачи команды аварийного останова, то при снятии команды аварийного останова пуска не произойдет. Для пуска необходимо снять команду и подать ее повторно.
Где в меню присвоить ip-адрес устройству? — для опциональной платы PBC00018 (Modbus TCP/I) — рукововдстве https://drives.ru/userfiles/file/rukovodstvo-modbus-tcp-ip-vf-101.pdf, раздел 4. Параметры связи по Modbus TCP
 
  • Мне нравится
Реакции: Владислав 73

Владислав 73

Пользователь
2 Авг 2024
4
0
1
Добрый день!

Где в меню присвоить ip-адрес устройству? — для опциональной платы PBC00018 (Modbus TCP/I) — рукововдстве https://drives.ru/userfiles/file/rukovodstvo-modbus-tcp-ip-vf-101.pdf, раздел 4. Параметры связи по Modbus TCP
добрый день!еще вопрос! в параметре F06.01 функция аналогового выхода назначено -выходной ток. По описанию 100% сигнала соответствует двукратному номинальному току ПЧ. Номинальный ток двигателя выставленный в F02.06 на сигнал не влияет?
 

Владислав 73

Пользователь
2 Авг 2024
4
0
1
Доброе утро! ПЧ VEDA VFD VF101 выходной ток 110А. Подключен двигатель с ном. током 85А. При задании 80-85% двигатель уже работает на ном. токе. Закон управления в ПЧ установлен SVC. Какими настройками можно снизить потребляемый ток?
 

Kate

Администратор
Команда Ридан
24 Окт 2022
100
3
18
Добрый день.

Потребляемый ток можно снизить:
  1. AC-дросселем на входе ПЧ
  2. DC-дросселем в звене постоянного тока (проверьте типовой код изделия)

  3. использованием пассивных фильтров гармоник
  4. использованием активных фильтров гармоник
 

Kate

Администратор
Команда Ридан
24 Окт 2022
100
3
18
Настройками в ПЧ мы можем повлиять только на выходные характеристики тока и напряжения идущие к двигателю.
На входные характеристики тока ПЧ влияет косвенно, например посредством нечётных гармоник (3, 5, 7, 11 и тд)