Вопрос В поиске аналогичного ТРВ.

o-dir.ru

Пользователь
15 Авг 2024
2
0
1
Добрый день, коллеги!

Кто обладает опытом подбора, прошу помочь.
Японский ТРВ "Сагиномия" 187 кВт, надежный, компрессор винтовой Хитачи. Но что-то пошло не так. Забраковали ТРВ.
Газ R407C, чиллер 126кВт, охлаждает воду через ПТО. Производственная линия.
Ищу аналог ТРВ для замены.
Заранее благодарен!

Диаметр присоединения к ТРВ 22мм.... для 187кВт мне кажется маловат диаметр. Но ТРВ ведь надо брать с запасом по производительности? Занижение мощности ТРВ приведёт к падению давления всасывания и росту нагнетания?
 

Вложения

  • ТРВ фото 1.jpg
    ТРВ фото 1.jpg
    167.8 KB · Просмотры: 4
  • ТРВ фото 2.jpg
    ТРВ фото 2.jpg
    128.2 KB · Просмотры: 4
  • Чиллер.jpg
    Чиллер.jpg
    107.1 KB · Просмотры: 3
  • R407C.jpg
    R407C.jpg
    130.9 KB · Просмотры: 3
  • Компрессор.jpg
    Компрессор.jpg
    200 KB · Просмотры: 3

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
764
20
53
28
Добрый день!
Данное ТРВ имеет большую холодопроизводительность (187 кВт) для чиллера с холодопроизводительностью 126 кВт
Рекомендуемая нагрузка ТРВ в системе: 75-98%
Если ТРВ не попадает в данный диапазон, то система будет работать некорректно: хладагент может не перейти полностью в газообразное состояние, кол-во подаваемого хладагента изменится и т.д.
Для подбора точного аналога уточните, пожалуйста, температуру кипения и конденсации системы.
 

o-dir.ru

Пользователь
15 Авг 2024
2
0
1
Добрый день!
Данное ТРВ имеет большую холодопроизводительность (187 кВт) для чиллера с холодопроизводительностью 126 кВт
Рекомендуемая нагрузка ТРВ в системе: 75-98%
Если ТРВ не попадает в данный диапазон, то система будет работать некорректно: хладагент может не перейти полностью в газообразное состояние, кол-во подаваемого хладагента изменится и т.д.
Для подбора точного аналога уточните, пожалуйста, температуру кипения и конденсации системы.
Здраствуйте, мне сложно сейчас ответить на Ваш вопрос, так как работа установки нестабильная. Я думаю целевые температуры -10 и +45.
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
764
20
53
28
На параметры R407C, 126 кВт, -10С/+45С, переохлаждение 2К в качестве аналога можем предложить рассмотреть ТРВ Ридан TE 55-10 с кодом заказа 069B4210R (нагрузка 82%)
Руководство по эксплуатации и техническое описание во вложении.
 

Вложения

  • Техническое описание TE5-55 (1).pdf
    321.1 KB · Просмотры: 1
  • 069B4210R_Руководство_по_эксплуатации.pdf
    2.3 MB · Просмотры: 0