Добрый день!
Согласно ГОСТ 30815-2019 все терморегуляторы испытываются и указывается номинальная величина потока теплоносителя при Хр=2С.
Ниже приведен график проливки терморегулятора. Кривая А — это кривая открытия клапана. Как видно по рисунку, ее форма не линейна. В зоне менее 0,25gmn и выше 0,8gmn характеристика сильно отличается от линейной.
Зона пропорционального регулирования — это зона на кривой, где она имеет вид наиболее приближенный к линейной зарактеристики (линия В).
Когда клапан испытывают, то определяют точку S – закрытие клапана, от нее откладывают 2грС и получают gmn.
Таким образом, если мы от точки S отложим 1грС, то получим некий расход, соответствующий зоне пропорционального регулирования 1грС. Эта величина расчетная. В реальности она означает то, какой расход будет проходить через клапан при температуре воздуха в помещении на 1грС выше, чем при температуре закрытия клапана.
Повторюсь, что термоголовки и клапаны по ГОСТ тестируются при Хр=2С — это норма.
Посмотреть вложение 10112