Вопрос Зона пропорциональности термостатического клапана.

Вячеслав Синенко

Пользователь
26 Июн 2024
9
0
1
Здравствуйте! Помогите разобраться с зоной пропорциональности термостатического клапана, что она значит? Как я понимаю при расчете однотрубной системы отопления мы считаем на режим 2К, подбираем для этого соответствующие Kv, зона пропорциональности и будет 2 градуса? Где-то видел (в литературе) что она обозначается в миллиметрах. Поясните пожалуйста, или где найти информацию. Спасибо.
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,828
73
48
Добрый день!
Зона пропорциональности клапана — величина, размер которой отображает превышение над установленной на терморегуляторе температурой воздуха помещения, приводящее к его полному закрытию, при условии соответствия расчетной теплопередачи отопительного прибора расчетным тепловым потерям помещения. Это превышение пропорционально расстоянию, проходящему конусом клапана. Экономически целесообразный диапазон значений зоны пропорциональности — 1...2К. При больших значениях не обеспечивается тепловой комфорт в помещении и снижается энергосбережение, при меньших — возрастают потери энергии на перекачивание теплоносителя. Выбор терморегуляторов осуществляют по характеристике 2К.
Прикладываю выдержку из книги Пыркова и всю книгу
 

Вложения

  • Пырков_В_В_2003_Особенности_современных_систем_водяного_отопления-46-52.pdf
    145.8 KB · Просмотры: 2
  • Пырков_В_В_2003_Особенности_современных_систем_водяного_отопления.pdf
    3.3 MB · Просмотры: 1

Вячеслав Синенко

Пользователь
26 Июн 2024
9
0
1
Здравствуйте, уважаемый Администратор! Вопрос такой. Зона пропорциональности термостатического клапана TR-G разная: 0,5; 1; 1,5; 2 градуса. А как достигается это технически? Головки, как я понимаю, TR и TR-70 имеют только режим 2К. Специальные головки приобретаются или эти настраиваются?
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,828
73
48
Представители ПОТОКа говорят что им нужно от Ридана "ТЗ" для добавления клапана в программу
Добрый день!
На сегодняшний день идет только разработка нового клапана TR-G с повышенными расходными характеристиками. В программных продуктах и в продаже у нас клапан с прежними характеристиками
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,828
73
48
Здравствуйте, уважаемый Администратор! Вопрос такой. Зона пропорциональности термостатического клапана TR-G разная: 0,5; 1; 1,5; 2 градуса. А как достигается это технически? Головки, как я понимаю, TR и TR-70 имеют только режим 2К. Специальные головки приобретаются или эти настраиваются?
Добрый день!
Согласно ГОСТ 30815-2019 все терморегуляторы испытываются и указывается номинальная величина потока теплоносителя при Хр=2С.
Ниже приведен график проливки терморегулятора. Кривая А — это кривая открытия клапана. Как видно по рисунку, ее форма не линейна. В зоне менее 0,25gmn и выше 0,8gmn характеристика сильно отличается от линейной.
Зона пропорционального регулирования — это зона на кривой, где она имеет вид наиболее приближенный к линейной зарактеристики (линия В).
Когда клапан испытывают, то определяют точку S – закрытие клапана, от нее откладывают 2грС и получают gmn.
Таким образом, если мы от точки S отложим 1грС, то получим некий расход, соответствующий зоне пропорционального регулирования 1грС. Эта величина расчетная. В реальности она означает то, какой расход будет проходить через клапан при температуре воздуха в помещении на 1грС выше, чем при температуре закрытия клапана.

Повторюсь, что термоголовки и клапаны по ГОСТ тестируются при Хр=2С — это норма.
1727768310900.png
 

Вячеслав Синенко

Пользователь
26 Июн 2024
9
0
1
Добрый день!
Согласно ГОСТ 30815-2019 все терморегуляторы испытываются и указывается номинальная величина потока теплоносителя при Хр=2С.
Ниже приведен график проливки терморегулятора. Кривая А — это кривая открытия клапана. Как видно по рисунку, ее форма не линейна. В зоне менее 0,25gmn и выше 0,8gmn характеристика сильно отличается от линейной.
Зона пропорционального регулирования — это зона на кривой, где она имеет вид наиболее приближенный к линейной зарактеристики (линия В).
Когда клапан испытывают, то определяют точку S – закрытие клапана, от нее откладывают 2грС и получают gmn.
Таким образом, если мы от точки S отложим 1грС, то получим некий расход, соответствующий зоне пропорционального регулирования 1грС. Эта величина расчетная. В реальности она означает то, какой расход будет проходить через клапан при температуре воздуха в помещении на 1грС выше, чем при температуре закрытия клапана.

Повторюсь, что термоголовки и клапаны по ГОСТ тестируются при Хр=2С — это норма.
Посмотреть вложение 10112
Спасибо!