Вопрос ARV 152, 153

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
176
1
18
Здравствуйте.
Редукторные электроприводы ARV 152, 153
предназначены для управления регулирующими клапанами VM2 и VFM2 DN 15–50 по импульсному сигналу от трехпозиционных электронных регуляторов.
Если у электроприводов питающее напряжение 24 В пер. тока, от –10 до +15 %
(082G6008,082G6012), а сигнал, который создает электронный регулятор 0,2 А при ~230 В, то можно ли применить пребразователь напряжения для управления
электроприводами от регулятора ?
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,277
143
63
Добрый день!
Если после преобразователя напряжения будет подаваться 24 В пер. тока, от –10 до +15 % проблем быть не должно
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
176
1
18
Здравствуйте.
Тогда какие модели преобразователей напряжения с выходным напряжением 24 В пер. тока, от –10 до +15 % должны быть применены, при передаче сигнала, который создает электронный регулятора ECL310 0,2 А при ~230 В, на электроприводы ARV 152, 153
( код 082G6008,082G6012) ?
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,277
143
63
Вопрос от клиента:
Здравствуйте.
Тогда, чтобы задействовать один выход ECL210(310), на открытие и закрытие, при управлении электроприводом с управляющим сигналом 24 В пер. тока, от –10 до +15 %(ARV 152, 153, код 082G6008,082G6012), нужны два понижающих трансформатора ~230В/~24В, мощность каждого не менее 46 Вт, потому что максимальная выходная характеристика сигнала управления- 0,2 А при ~230 В ?
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,277
143
63
ответ специалиста:
у контроллера ECL210(310) максимальная нагрузка на выход 0,2А. если у привода потребление больше то контроллер не сможет им управлять, вы просто сожгете выход контроллера.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
176
1
18
Здравствуйте.
У нас на тепловой установке в системе гвс на обратке первого контура установлен привод ARV 152.
Этот привод некоторое время назад получал импульсы, но шток в нем не перемещался.
После открытия/закрытия в ручном режиме, привод стал управляться. Но теперь он может
изменить направление вращения, т.е. в ручном режиме он закрывает и открывает по заданию с
ECL310, но в автоматическом режиме, когда задание на закрытие, открывает, на
открытие-закрывает, причем если довести до какого- то крайнего положения в ручном режиме, то затем вращение становиться правильным.
Кроме при управлении в ручном режиме, несколько раз, при задании на открытие, привод шток поднял, то крайнего положения и при сохранении задания на открытие, стал закрываться до крайнего положения.
Уточните, какая неисправность может быть
в приводе ?
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,982
76
48
Здравствуйте.
У нас на тепловой установке в системе гвс на обратке первого контура установлен привод ARV 152.
Этот привод некоторое время назад получал импульсы, но шток в нем не перемещался.
После открытия/закрытия в ручном режиме, привод стал управляться. Но теперь он может
изменить направление вращения, т.е. в ручном режиме он закрывает и открывает по заданию с
ECL310, но в автоматическом режиме, когда задание на закрытие, открывает, на
открытие-закрывает, причем если довести до какого- то крайнего положения в ручном режиме, то затем вращение становиться правильным.
Кроме при управлении в ручном режиме, несколько раз, при задании на открытие, привод шток поднял, то крайнего положения и при сохранении задания на открытие, стал закрываться до крайнего положения.
Уточните, какая неисправность может быть
в приводе ?
Добрый день!
Скорее всего, поврежден электродвигатель.
Нужно прозвонить обмотки электродвигателя (их две) сопротивление их должно быть примерно одинаково.
Еще один вариант, поврежден конденсатор на плате.
 

Последние вопросы