Добрый день.
Приятно удивлен оперативным ответом.
А то ИМХО ответ от робота
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Ответ будет предоставлен Вам как только это представится возможным
немного раздражает. Хотя, может у Вас такие корпоративные стандарты.
Аналогичные настройки должны быть сделаны для ЧП.
Для диапазона регулирования и для аналогового входа ЧП
Ну и...
6-14 Кл. 53 низк задание [0] - низкое задание аналогового входа 1 (скорость механизма, которая соответствует минимальному аналоговому сигналу с контроллера)
выставите это на 551 я вам коньяк вышлю.
551 контроллер он для чего?
для управления компрессором (-ами).
У компрессора есть минимальная частота работы (около 30Гц. зависит от модели)
В оригинальной английской инструкции этот параметр звучит как
Min. speed at which the compressor will cut out
в вашей
Мин. частота при которой будет происходить выключение компрессора
Вторую бутылку подарю если при установленном параметре Pump Down Yes
компрессор
выключится (как написанно у вас в инструкции по достижению частоты выключения, а не продолжит работать на минимальной частоте до достижения уставки Pump Down)
Логично минимизировать действия. Это и от ошибок избавит. И от лишней работы. И смысл параметров станет понятен всем.
0В 0Гц по умолчанию это у всех ПЧ любого производителя.
Если не "разгоняем" компрессор то и 10В 50Гц тоже у всех по умолчаниию как и в 551 контроллере
И тогда смысл параметра VSD min speed станет логичным и соответствующим инструкциям на компрессора.
Минимальная рабочая частота компрессора.
ПС а в любом ПЧ есть еще группа параметров относящаяся к двигателю.
у VLT FC 51
1-82 Мин. скорость для функции при останове [Гц]
вот это действительно та частота при достижении которой ПЧ выключится независимо от того чего там хочет контроллер.
И да, в примере настройки "забыли" про параметры 4-12 и 4-14
P.S. подскажите, пожалуйста, что обозначает слово толеоантных. Увы не нашёл его значение в словарях.
по скриншоту же видно что с телефона набирал.
толерантных
можно сказать это синоним нецензурного слова обозначающий людей делающих все через "одно место".
Как видим выше, вы сами написали, что настройки нужно выставлять в двух разных устройствах.
Это сколько раз и какими буквами надо писать в инструкции, что бы донести эту мысль до пользователя?
Алгоритм для работы с компрессором с частотным преобразователем используется много лет (около 20).
и все эти много лет пользователи вынужденны подкручивать настройки в 10 разных местах
и не дай бог где забудешь или ошибешься.
Говоря проще разгребать ....вно за ленивыми разработчиками.
Яркий пример тому тема про переменную SystemONOFF
Ну или у Степана узнайте сколько еще такого "мусора" оставили в МСХ