Вопрос AMB 162

Blaz

Пользователь
18 Окт 2021
4
1
3
Здравствуйте.
Привод AMB 162 082H0230 при сигнале управления 0 - 10В, электропривод отрабатывает только в крайнее положение открыто или закрыто и остается в крайнем положении.
 

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Здравствуйте.
Привод AMB 162 082H0230 при сигнале управления 0 - 10В, электропривод отрабатывает только в крайнее положение открыто или закрыто и остается в крайнем положении.
Добрый день!
Необходимо правильно подключить привод.
1634712821693.png
На клемму 1 подаем фазу
На клемму 2 подаем ноль
На клему 3 подаем управляющий сигнал в 0-10В

Если сигнал на клемму 3 приходит 0 то привод в крайнем левом положнии при вращении по часовой стрелки.
Если на клемму 3 приходит 5 В, то привод перепещается по часовой стрелке на среднее положение.
При подачи 10 В - привод полносить поворачивается по часовой стрелки в крайнее правое положение.
 

Blaz

Пользователь
18 Окт 2021
4
1
3
Привод подключен правильно.
Проблема решена.
Оказалось это наводки от частотника .
Подключили вентилятор напрямую, все заработало как часы.
 
  • Мне нравится
Реакции: Alena