Вопрос AME-10KR не удается установить выходной сигнал 0-10В, входной 4-20мА. Как следует установить DIP переключатели?

Евгениц

Пользователь
5 Июл 2024
6
0
1
AME-10KR не удается установить выходной сигнал 0-10В, входной 4-20мА. Как следует установить DIP переключатели?
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,049
42
48
Добрый день!
Все описание можете найти в руководстве на нашем сайте

1720178483567.png
 

Евгениц

Пользователь
5 Июл 2024
6
0
1
Добрый день!
Все описание можете найти в руководстве на нашем сайте

Посмотреть вложение 9600
Нащелкал из своих соображений 1234 - OFF ON ON ON. Выдает 2-10В. Где ошибся?
 

Вложения

  • WhatsApp Image 2024-07-05 at 16.10.31.jpeg
    WhatsApp Image 2024-07-05 at 16.10.31.jpeg
    148.4 KB · Просмотры: 1

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,049
42
48
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

Евгениц

Пользователь
5 Июл 2024
6
0
1
AME-10KR. Индикация Е02. При подаче сигнала привод не реагирует. Переключатели стоят правильно. Что предпринять?
 

Вложения

  • WhatsApp Image 2024-07-05 at 16.10.31.jpeg
    WhatsApp Image 2024-07-05 at 16.10.31.jpeg
    148.4 KB · Просмотры: 1

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,049
42
48
AME-10KR. Индикация Е02. При подаче сигнала привод не реагирует. Переключатели стоят правильно. Что предпринять?
Добрый день!
Нужно убедиться, что входной сигнал поступает на клеммы. E02=Аварийный сигнал неисправности
В автоматическом режиме, если линия входного сигнала отключена, привод определяет, что сигнал прерван.
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,049
42
48
Нащелкал из своих соображений 1234 - OFF ON ON ON. Выдает 2-10В. Где ошибся?
Нельзя сделать разные начальные точки у сигнала управления и сигнала обратной связи, то есть у Вас сейчас два варианта управления 4-20мА и обратная связь 2-10В или управление 0-20мА, и обратная связь 0-10В
 

Евгениц

Пользователь
5 Июл 2024
6
0
1
Нельзя сделать разные начальные точки у сигнала управления и сигнала обратной связи, то есть у Вас сейчас два варианта управления 4-20мА и обратная связь 2-10В или управление 0-20мА, и обратная связь 0-10В
Спасибо. Понято. Это не Данфосс
 

Евгениц

Пользователь
5 Июл 2024
6
0
1
AME-10KR. Индикация Е02. При подаче сигнала привод не реагирует. Переключатели стоят правильно. Что предпринять?

Добрый день!
Нужно убедиться, что входной сигнал поступает на клеммы. E02=Аварийный сигнал неисправности
В автоматическом режиме, если линия входного сигнала отключена, привод определяет, что сигнал прерван.
Убедились. У нас четыре одинаковых привода. Все 3 работают, подаем везде одинаково с калибратора по одной методике. На одном из четырех наблюдаем индикацию Е02. Как следует поступать в данном случаи?
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,049
42
48
Убедились. У нас четыре одинаковых привода. Все 3 работают, подаем везде одинаково с калибратора по одной методике. На одном из четырех наблюдаем индикацию Е02. Как следует поступать в данном случаи?
Подскажите, пожалуйста, каким образом проверяли наличие сигнала именно на клеммах у привода?
 

Последние вопросы