Вопрос Danfoss VFG22+AFP2

Энергоцентр

Пользователь
10 Фев 2023
1
0
1
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, у нас установлен регулятор перепада давления VFG22+AP2, который регулирует перепад после себя на прямой и обратной линиях. возможно ли падение давления около 1,5 бар до и после клапана VFG22 и должно ли оно быть? на входе в ИТП перед клапаном 5 бар, после него 2,8 и на обратке - 2,6. В моем понимании перепад на клапане должен быть минимальным, а основной перепад должен быть между подачей и обраткой.
 

Вложения

  • IMG_20230208_155401.jpg
    IMG_20230208_155401.jpg
    243.2 KB · Просмотры: 4
  • IMG_20230208_155352.jpg
    IMG_20230208_155352.jpg
    240 KB · Просмотры: 4
  • IMG_20230208_155455.jpg
    IMG_20230208_155455.jpg
    202.9 KB · Просмотры: 4

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,615
50
48
Добрый день!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,615
50
48
Добрый день!
Благодарим за ожидание.
Регулятор перепада давления VFG22+AFP2 работает таким образом, что поддерживает постоянный перепад между точками отбора импульса, в которые заведены импульсные трубки.
Значение перепада, которое держит регулятор будет зависит от настройки. Настройка регулятора осуществляется настроечной гайкой над пружиной регулирующего блока. При сжатии пружины значение настраиваемого перепада увеличивается, при растяжении пружины - уменьшается.
Таким образом, если сейчас перепад на системе 0,2 (2,8-2,6) бар, значит пружина полностью растянута, нужно ее подтянуть, чтобы увеличить перепад на системе. Например, до 1 бара, ориентируясь на манометры.
Так, на системе будет поддерживаться заданный перепад, а клапан VFG22 будет гасить на себе все остальное. При привышении перепада давления выше заданного значения клапан будет прикрываться