Коллеги помогите разобраться

Все оч просто вот скрин
1667298168724.png
Скажите что такое резестивная нагрузка ( что подключают)
Что такое индуктивная нагрузка ( Что подключают)

Планируеться 65 сервоприводов на 1 терморегулятор 088GH314R TWA-KR 230V

Прошу если возможно ответ на почту дубините, здезь пока остваиаюсь......

Спасибо!

С уважением,
Шабловский Ян
Инженер – проектировщик ОВиК
Департамент развития региональных
представительств ТПХ "РУСКЛИМАТ"
г. Белгород, Михайловское шоссе д.6А
моб: +7 (952) 430-28-80
E-mail: shablovskii_y@rusklimat.ru
http: www.rusklimat.com
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Спасибо за обращение.
Ваш запрос передан специалистам . Мы предоставим Вам ответ как только это будет возможно. Ориентировочный срок 03.11.2022.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Благодарим за ожидание.

типичная резистивная нагрузка - это нагреватели, ТЭНы, лампочки.
типичная индуктивная нагрузка - это электромоторы, катушки реле и контакторов, соленоиды.

В вашем примере термоэлектрические приводы TWA - это резистивная нагрузка, фактически это нагревательный элемент.
Сервоприводы - скорее всего это мотор с редуктором, т.е. это индуктивная нагрузка.
 