Вопрос Фундамент теплообменника

vgik

Пользователь
22 Май 2023
5
0
1
Эксплуатируем НН 121 серийный номер 121 -00029 ,расчет 130768 ,необходимость в установке второго параллельного теплообменника для увеличения надежности и исключения вывода нагреваемой теплосети в ремонт.
Вопрос в следующем при монтаже теплообменника, есть ли технического условия на фундамент под него? Масса 3880 кг без воды.Имеем полы котельного зала армированный толщиной 200 мм.Достаточно ли для установки НН-121 с штатной комплектацией 136 пластин.3880 кг?
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день! . Никаких диаграмм естественно нет.. Если Вам нужен проверочный расчет на новые параметры пусть присылают запрос со всеми данными новых режимов. Вам дадут проверки.
По новой поставке. по крайней мере в "Индустрии" с теплообменниками поставляется эксплуатационная документация, в которую входит "Чертеж общего вида" (называют черте ВО) на котором можно добавить информацию. "Задание на проектирование фундамента". это "Задание..." включает в себя габаритные размеры присоединения аппарата к фундаменту и нагрузки на фундамент от аппарата.