Вопрос Как ограничить рабочий ход штока приводов ARV-1000R 220В и AMV-1000R 220В?

Dima

Пользователь
1 Июл 2022
7
0
1
Добрый день!
Как ограничить рабочий ход штока приводов ARV-1000R 220В и AMV-1000R 220В - реализовать отключение импульса в крайних положениях?
Приводы приобретены в конце прошлого года.
Контроллер ECL4 368
Увидел в тех. описании, что в приводах с датой производства после 22 недели 23 года изменилась схема подключения. Как я понимаю, это связано с моим вопросом.
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Спасибо за ожидание!

Привод отключается в крайних положениях автоматически, так как в них присутсвуют моментные выключатели, они отключаются через 2,5 минуты после достижения верхнего положения.
В этих модификациях действительно появились клеммы обратной связи, но завести их на контроллер ECL4 нельзя. Мы работаем над этим.