Добрый день!
Термостатические клапаны при заданных на приборах нагрузках стоят на минимально возможной настройке. При этом их пропускная способность все равно остается больше требуемой по расчету и термостатические клапаны даже на минимальной настройке не могут полностью увязать данные приборы. Из-за отклонения расчетного kv от требуемого возможен перерасход через прибор на процент, указанный в ошибке. Когда избытков много и они большие, то они могут привести к увеличению фактического расхода на систему относительно расчетного расхода. Данная ошибка не является критической для работы системы.
Судя по значению пропускной способности 0.04 - у вас уже установлены наши термостатические клапаны типа RTR-N или RA-U с минимально возможными пропускными способностями. Если в вашем проекте применены приборы с отдельностоящим термостатическим клапаном (не встроенными в приборы) и здание не большое (порядка 7 этажей), то можем предложить вам рассмотреть вариант установки термостатических клапанов RA-DV
Динамический радиаторный клапан RA-DV.pdf (danfoss.ru) . У них еще более низкие пропускные способности. Так как в этих клапанах уже есть встроенный регулятор перепада давления, то при применении RA-DV в обвязке приборов установка балансировочных клапанов не требуется.
Также рекомендуем вам проверить правильность задания нагрузок в приборах. Так как, если требуемые пропускные способности клапанов получаются порядка 0.02, то в приборах заданы небольшие нагрузки порядка 100 Вт. Возможно, допустимо скорректировать проектное решение и вместо нескольких приборов поставить один, но с более высокой нагрузкой на него.