Добрый день! Хотел бы получить консультацию по подключению стояков двухтрубной системы отопления с переменным расходом теплоносителя к магистрали.
В каталоге балансировочных клапанов на стр. 26 изображена схема с использованием шарового крана BVR-DR:

26.jpg
Однако на стр. 55 аналогичная схема, но уже без BVR-DR:
55.jpg
Прошу пояснить, для чего нужен BVR-DR и какая схема актуальная?
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Импульсную трубку можно смонтировать как в BVR-DR, так и MVT-R.
Разница в том, что в первом случае (когда только BVR-DR) не будет возможности выставить преднастройку, т.к шаровый кран предназначен для работы открыто/закрыто. Во втором (трубка заведена в MVT-R) можно выполнять преднастройку и перекрывать поток. Если же на подаче установлен MNT-R, то завести в него трубку нельзя, поэтому он будет служить только как ручной клапан, а для монтажа трубки потребуется установка BVR-DR.
На данный момент мы по умолчанию предлагаем вариант APT-R с MVT-R. Информация со второго скрина немного устаревшая.
 