Вопрос Настройка ручного балансировочного клапана MVT , значение Kv

Vozya

Пользователь
21 Июл 2022
4
0
1
Добрый день! Прочитала руководство Ручной балансировочный клапан Leno™ MVT, в котором описан расчет настройки клапана, но не совсем поняла, как его применить на системе водоснабжения, в месте где система Т3 переходит в Т4. На скриншоте вопросы, но можно попросить попонятнее объяснить, как выполнить расчет и выяснить значение Kv именно для системы водоснабжения? Ссылка на руководство: Ручной балансировочный клапан Leno™ MVT (danfos.moscow)

1671698992868.png
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день, Vozya!
Ответ специалиста:
Расход брать требуемый. Требуемый расход (он же расчетный) рассчитывается исходя из требуемой мощности и расчетной разнице температур, который для систем отопления обозначаются t1 и t2. Вы указываете температуры T3 и T4, предполагаем, что Вы имеете ввиду систему ГВС. В это случае необходимо расчитывать расход исходя из теряемой стояком мощности, а разницу температур брать между расчетной температурой T3 в начале стояка (с учетом остывания по магистрали) и температурой, которая необходима. Последнего в зависимости от региональных норм. Так же, если на T3 установлены полотенцесушители или будут установлены, или могут быть установлены, то их мощность также надо учесть при расчете теряемой мощности.
 