Добрый день! Имеется вопрос по поводу настройки клапана KVR. Подобрали клапан KVR 35. Заводская настройка равна 10 бар. По данным прилагаемой таблицы получили значения перепада давления на клапане 1,6 бар и значение смещения в 3 бара. Чему в таком случае будет равно значение настройки клапана? и какой диапазон открытия / закрытия?
Правильно ли понимаю расчет:
10+3=13 бар (значение настройки)
13+1,6=14,6 бар (при таком значении будет происходить открытие клапана)
Или расчет некорректен?
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
527
20
25
28
День добрый !

Screenshot 2021-04-28 151924.png

У KVR настроечным винтом выставляется именно уставка открытия Set point:
Смещение Offset – это текущий режим работы ваш, а P-band – регулировочный диапазон.

Поэтому уставка открытия – минимальное значение давления, а уставка+смещение – ваше рабочее в данный момент. Просьба указать на жидкостной линии или на нагнетании установлен клапан, а также параметры для его подбора: хладагент, холодопроизводительность, температуры кипения и конденсации, перегрев и переохлаждение для проверки подбора и чтобы я сообщил уставку настройки.
 

VentORP

Пользователь
28 Апр 2021
3
0
0
1 клапан
кипение -10; конденсация 48; мощность 289 кВт; R134a
есть второй клапан еще, там мощность 153,62 кВт, и у клапана будут другие значения соответственно

просто интересно именно по настройке и получаемым значениям, что там получаться будет. Set point, я понимаю, что это заводская уставка и везде идет 10 бар. и, в зависимости от подбора, есть смещения в 1,5 бар и 3 (1 и 2 оборота, соответственно). и это смещение получается относительно 10 бар? то есть в нашем случае будет 10+3 и это будет 13 бар настройка клапана? и с диапазоном, не совсем понимаю этот момент
 