Добрый день.
Плагин пока что не подбирает насосы и узлы смешения. Насос и источник тепла на систему отопления нужно подбирать вне плагина, используя полученную в результате расчета нагрузку Вт и напор Па на систему отопления.
Под источником тепла подразумевается то, что будет стоять между насосом на систему и самой системой, подавая теплоноситель с требуемым на систему отопления графиком, например теплообменник. Выбранный тип источника тепла (узел смешения, котел, теплообменник) на данный момент ни на что не влияет в расчете.
В источник тепла необходима задать график, который пойдет на систему отопления.
В источник тепла можно задать потери давления на нем dP или его пропускную способность kv, из которой будет рассчитано dP на источнике тепла. Тогда в результатах расчета к рассчитанному напору на систему отопления (dP системы) будет добавлено заданное значение (dP источника тепла), на данное суммарное значение нужно подбирать насос на систему. Если на источнике тепла не задается dP или kv (еще не подобран и значения не известны), то в результатах расчета напор будет включать в себя только (dP системы). Тогда после подбора источника тепла вне плагина нужно не забыть добавить вручную к (dP системы) рассчитанное (dP источника тепла) для дальнейшего корректного подбора насоса на сумму этих значений.