Вопрос Необходимость теплоизоляции отделителя жидкости

Вадим1199

Пользователь
27 Фев 2024
1
0
1
Добрый день, мы занимаемся проектированием компрессорно-конденсаторных блоков для систем кондиционирования воздуха(только охлаждение). Мы не знаем точно в каких условиях будет работать уставка, какой будет испаритель, какая будет фреоновая трасса - это зависит от потребностей конечного потребителя. Для дополнительной защиты компрессоров (спиральных) от попадания в них жидкого хладагента на линии всасывания, перед компрессорами, мы устанавливаем отделитель жидкости(докипатель). Проблематика в том, что у нас есть две позиции по поводу необходимости его теплоизоляции. Первая - теплоизоляция докипателя фреона не нужна, так как без теплоизоляции фреон будет лучше докипать и вероятность жидкого хода станет еще меньше. Вторая - теплоизоляция нужна для предотвращения повышения температуры фреона и как следствия уменьшения тепловой нагрузки на компрессор и конденсатор. Сам блок уличного исполнения, в него входят: отделитель жидкости, компрессор, маслоотделитель, конденсатор, ресивер, ну и система управления. Прошу помочь разъяснить ситуацию. Заранее спасибо
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
530
20
25
28
Добрый день,

Да, надо для минимизирования влияния внешней среды на систему (Ваши комментарии верны).
Конструкция докипателя итак должна обеспечить выкипание без наличия дополнительных теплопритоков.
 