Вопрос Ошибка код 1007.

Оксана Борзова

Пользователь
10 Апр 2023
3
0
1
Ошибка: Несколько клапанов имеют некорректно заданные зоны стабилизации давления. Запроектирован коллектор на 4 ветки, почему то не увязывает балансировочниками APT-R.
 

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
169
22
18
Ошибка: Несколько клапанов имеют некорректно заданные зоны стабилизации давления. Запроектирован коллектор на 4 ветки, почему то не увязывает балансировочниками APT-R.
Добрый день!
Убедитесь, что вы корректно задали отбор импульса давления с подающего трубопровода, который симметричен месту установки APT-R.
На данный момент отбор импульса с подающего трубопровода для работы APT-R возможен через шаровый кран BVR-DR * , либо непосредственно из трубы - для этого в наименование подающей трубы необходимо прописать команду [imp] .
 
  • Мне нравится
Реакции: Инна Енина

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
169
22
18
Краны BVR-DR стоят. Может ли быть такое, что не требует балансировки, потому-что ветки более-менее равны?
Данные ошибки означают, что у вас некорректно заданы точки отбора импульса для РПД.
У вас стоят BVR-DR или BVR-DR * ? BVR-DR воспринимается расчетным модулем как шаровый кран, а BVR-DR * как шаровый кран для подключения импульсной трубки.