Вы правы, отличие в расчете. Конструктивно счетчики
187F1945PR от
187F1946PR одинаковые. Но различаются монтажом термометра сопротивления (ТС) и преобразователя расхода (ПР).
Важно расположение нужного ТС в корпусе ПР - первый ТС (красный) предназначен на подающий трубопровод, второй ТС (синий) на обратный трубопровод. Также важно, чтобы тепло вычислитель был запрограммирован на тот трубопровод, на котором смонтирован ПР.
Тепловая энергия вычисляется по формуле: E = (h1 – h2) × M1, а энергия, затраченная на охлаждение: E = (h2 – h1) × M1, где M1 — масса теплоносителя, прошедшего через теплосчетчик, h1 — удельная энтальпия входящего теплоносителя, h2 — удельная энтальпия исходящего теплоносителя. Теплосчетчик поставляется уже запрограммированным для установки либо на подающий, либо на обратный трубопровод.
Удельная энтальпия теплоносителя играет важную роль в расчете тепловой энергии.
Для горячей воды в подающем трубопроводе удельная энтальпия отличается от энтальпии охлажденной воды в обратном трубопроводе.
Иначе говоря,
Критично важно, где измеряется объем теплоносителя (воды):
Из-за теплового расширения горячая вода в подающем трубопроводе имеет больший объем, чем остывшая вода в обратном трубопроводе.
Обратите внимание на пункт 3 паспорта теплосчетчика: