Вопрос Подбор оборудования

Holod

Пользователь
17 Апр 2024
3
0
1
Здравствуйте!
Для фреоновой системы на R134a, был подобран обратный клапан https://ridan.ru/product/020-1032R
Который имеет коэффициент пропускной способности Kv = 8.5
По моему расчету Kv получается будет равен 2.5
Что будет означать такое различие между расчетом и действительным коэффициентом, какие проблемы это может принести ?
 

Вложения

  • Обратный клапан.pdf
    378.4 KB · Просмотры: 3

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
530
20
25
28
Добрый день, а каким образом был подобран NRVH 22s? Он не проходит по нашей программе подбора.
Касательно расчёта, там имеются неточности:
  • Перепад после клапана взят ровно по МОП, 0.3 бар, по факту он должен быть больше что бы обеспечить стабильное открытие клапана
  • Температура на входе в клапан (температура нагнетания) завышена, при 11.7 бар конденсации температура нагнетания будет около ~67С
  • Нормальные условия подразумевают давление 1 бар и температуру 20С, соответственно плотность фреона будет ~4,279 kg/m3
  • Формулы расчёта используют неуточнённые коэффициенты
 

Holod

Пользователь
17 Апр 2024
3
0
1
Добрый день, а каким образом был подобран NRVH 22s? Он не проходит по нашей программе подбора.
Касательно расчёта, там имеются неточности:
  • Перепад после клапана взят ровно по МОП, 0.3 бар, по факту он должен быть больше что бы обеспечить стабильное открытие клапана
  • Температура на входе в клапан (температура нагнетания) завышена, при 11.7 бар конденсации температура нагнетания будет около ~67С
  • Нормальные условия подразумевают давление 1 бар и температуру 20С, соответственно плотность фреона будет ~4,279 kg/m3
  • Формулы расчёта используют неуточнённые коэффициенты
Спасибо за ответ! Будьте добры ответить на возникшие вопросы:
Обратный клапан был подобран под медную трубу 7/8", исходя из выходного патрубка компрессора, расчетной скорости в трубопроводе( = 4,85 м/с) и входного патрубка конденсатора, которые все 7/8"
Я понимаю, что рекомендуемая скорость по пару должна быть больше, но такая скорость устраивает.

Какой по вашему мнению тогда должен быть перепад давления на обратном клапане? Какие есть рекомендации?

Температура на входе в клапан была посчитана по программе Aspen Hysys. В ней при 11.71 бар температура 72.62 С


По какому ГОСТ вы подразумеваете, что Н.У. именно такие ? Я определяю Н.У по IUPAC

Уточните пожалуйста, какие коэффициенты не уточнены?
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
530
20
25
28
Точных рекомендаций по запасу нет, но надо брать хотя бы 15~20% из за отклонений при работе системы или при расчётах.
В РФ нет ГОСТа на стандартные условия, обычно исходят из ГОСТ 2939—63 Газы. Условия для определения объема
или
ГОСТ Р 8.740-2011, 3.4.10—Стандартные условия: Абсолютное давление газа 0,101325 МПа, температура газа 20 °С (293,15 К).

Данные коэффициенты вызывают сомнения:
1713362411086.png
 

Holod

Пользователь
17 Апр 2024
3
0
1
Почему данные коэффициенты неправильные? Подскажите пожалуйста литературу из которой можно подобрать более точные значения для расчета Kv регулирующей арматуры
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
530
20
25
28
Мы не писали что они неправильные, они вызывают сомнения т.к от источника к источнику они меняются в небольшом диапазоне. И скорее всего выведены экспериментально.