Вопрос положение DIP-переключателя на приводах серии AME

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Здравствуйте.
Укажите требуемое положение DIP-переключателя входного сигнала управления на приводах серии AME при подключении к тиристорным выходам контроллеров ECL
и при сигнале управления на приводах от контроллера — 0(2)–10 или 0(4)–20 мА.
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день. Контроллеры серии ECL 110/210/310 стандартно имеют тиристорные выходы для импульсного управления электроприводом. Сигнал 0-10В есть только в ECL310, ключи: 230, 266, 376, 390.2.
Указанный привод поддерживает оба варианта управления.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Здравствуйте.
Привод АМЕ655 082G3442 подключенный к ECL310 (ключи 230, 266, 376, 390.2) поддерживает стандартное импульсное управление от тиристорных выходов и сигнал управления 0÷10В.Укажите положение
DIP-переключателя на приводе для
стандартного импульсного управления от тиристорных выходов и сигнала управления 0÷10В.
 

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Здравствуйте.
Привод АМЕ655 082G3442 подключенный к ECL310 (ключи 230, 266, 376, 390.2) поддерживает стандартное импульсное управление от тиристорных выходов и сигнал управления 0÷10В.Укажите положение
DIP-переключателя на приводе для
стандартного импульсного управления от тиристорных выходов и сигнала управления 0÷10В.
Добрый день, AHom!
Переключатель 3 в позиции ON - 0-10 В - тогда входной сигнал управления лежит в диапазоне 0-10 В
1616656273187.png
1616656629785.png
1616656606735.png
Переключатель 8 Uy - в позиции OFF - входной сигнал управления Y по напряжению (В)
Если Переключатель 3 и 8 оба установлены в ON, то автоматическое определение сигнала Y отключено.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Уточните зависимость скорости штока привода АМЕ 655 от величины входного сигнала управления в диапазоне 0-10 В
при установленной позиции переключателя 3 ON и 8 OFF
Для стандартного импульсного управления от тиристорных выходов
переключатель 3 и 8 устанавливаются в ON для отключения автоматического определения сигнала Y.
Назначение сигналов Y-закрытие,X-открытие.
 

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Уточните зависимость скорости штока привода АМЕ 655 от величины входного сигнала управления в диапазоне 0-10 В
при установленной позиции переключателя 3 ON и 8 OFF
Для стандартного импульсного управления от тиристорных выходов
переключатель 3 и 8 устанавливаются в ON для отключения автоматического определения сигнала Y.
Назначение сигналов Y-закрытие,X-открытие.
Модуль сигнала 0-10 В не влияет на скорость привода.
Скорость привода выбирается выключателем DIP 1: FAST/SLOW
- FAST; 2 s/mm
- SLOW; 6 s/mm
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Здравствуйте.
При варианте управления от тиристорных выходов ECL210(310) для импульсного управления электроприводом сигнал АС 230V 0,2A.
Для импульсного управления приводом АМЕ 655 от тиристорных выходов контроллера требуется сигнал 24V AC/DC 50/60 Hz.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Здравствуйте.
Уточните тип и величину импульсного входного сигнала при трехпозиционном регулировании подаваемого от ECL 210(310) на клеммы 1 и 3 привода AME655.
 

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Здравствуйте.
Уточните тип и величину импульсного входного сигнала при трехпозиционном регулировании подаваемого от ECL 210(310) на клеммы 1 и 3 привода AME655.
Добрый день.
Сигнал идет синусоидальный но не постоянный, т.е. симистор( тот или другой для открытия или закрытия) открывается на какое то время, тем самым пропускает сетевую синусойду - это может быть 2-3 периода или больше и даже если симистор закрылся раньше, синусоида все равно дойдет до перехода через ноль.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Здравствуйте.
Уточните.
Симисторы открытия и закрытия пропускают сетевую синусоиду ~220B от контроллера ELC 210(310) на клеммы 1 и 3 привода AME 655 082G3442 при источнике питания привода 24V AC/DC 50/60 Hz.
 

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Здравствуйте.
Уточните.
Симисторы открытия и закрытия пропускают сетевую синусоиду ~220B от контроллера ELC 210(310) на клеммы 1 и 3 привода AME 655 082G3442 при источнике питания привода 24V AC/DC 50/60 Hz.
Добрый день,
Симисторы открытия и закрытия пропускают сетевую синусоиду ~220B от контроллера ELC 210(310).
Для управления приводом AME 655 082G3442 необходим контроллер ELC 210(310) с питанием 24 В.
На клемы 1 и 3 привода AME 655 082G3442 нельзя подавать 220 В, только 24 В
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Здравствуйте.
Уточните требуемое положение dip -переключателя на приводе AME 655 для выбора входного сигнала(трехпозиционный,аналоговый).
В приводе AME56 предусмотрен переключатель 6 выбора сигнала.
 

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Здравствуйте.
Уточните требуемое положение dip -переключателя на приводе AME 655 для выбора входного сигнала(трехпозиционный,аналоговый).
В приводе AME56 предусмотрен переключатель 6 выбора сигнала.
Добрый день, AHom!

Для выбора сигнала управления: 3-позиционное или аналоговое - переключателя нет. Привод автоматически определяет управляющий сигнал, если сигнал придёт одновременно на клему 1/3 и Y, то 3-позиционное управление будет иметь приоритет.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Переключателем 3 привода AME655
выбирается диапазон входного управляющего сигнала Y и выходного обратной связи X
2÷10В(4÷20мА) или 0÷10В(0÷20мА).
Переключателем 8 тип входного сигнала Uy или Iy.
Если пререключатели 3 и 8 выставить в ON, то выбран токовый сигнал Iy в диапазоне 0÷20мА,т.е. сигнал Y без автоматического определения и выбирается положением переключателей 3 и 8.
Уточните.
При данной комбинации переключателей отключается автоматическое определеление управляющего сигнала
 

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Переключателем 3 привода AME655
выбирается диапазон входного управляющего сигнала Y и выходного обратной связи X
2÷10В(4÷20мА) или 0÷10В(0÷20мА).
Переключателем 8 тип входного сигнала Uy или Iy.
Если пререключатели 3 и 8 выставить в ON, то выбран токовый сигнал Iy в диапазоне 0÷20мА,т.е. сигнал Y без автоматического определения и выбирается положением переключателей 3 и 8.
Уточните.
При данной комбинации переключателей отключается автоматическое определеление управляющего сигнала
Если Переключатель 3 и 8 оба установлены в ON, то автоматическое определение сигнала Y отключено.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Сигнал Y определяется не автоматически.Определяется комбинацией переключателей 3 и 8:вход тока или напряжения в диапазонах
2÷10В(4÷20мА) или 0÷10В(0÷20мА).
Автоматически привод определяет управляющий сигнал 3-позиционный или аналоговый на клеммах 1/3 или Y.
 

Марина Силакова

Специалист
Команда Ридан
17 Фев 2021
39
9
8
Сигнал Y определяется не автоматически.Определяется комбинацией переключателей 3 и 8:вход тока или напряжения в диапазонах
2÷10В(4÷20мА) или 0÷10В(0÷20мА).
Автоматически привод определяет управляющий сигнал 3-позиционный или аналоговый на клеммах 1/3 или Y.
Добрый день, AHom!

Привод AME655 всегда автоматически определяет входной сигнал Y.
Если по какой-то причине на привод одновременно поступят трехпозиционный импульсный сигнал (клеммы 1 и 3) и сигнал Y, то 3-позиционное управление будет в приоритете.
Однако, если переключатели 3 и 8 будут переведены в позицию ON, тогда автоматическое определение сигнала Y будет отключено, и в работе будет токовый входной сигнал 0-20мА.

С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина