Вопрос Проблема с Danfoss HRB 3 DN40 (065Z0409) Клапан регулирующий Kvs-25 м3/ч

Yurolis

Пользователь
10 Янв 2023
4
0
1
Здравствуйте!
Подскажите, что за материал (уплотняющее покрытие) применено на регулирующем затворе клапана Danfoss HRB 3 DN40 (065Z0409)?
Оно у нас разрушилось, клапан заклинил.
Фото прилагается.
Подскажите, может это подделка!??
Спасибо!
IMG-20221228-WA0018.jpgIMG-20221228-WA0019.jpgIMG-20221228-WA0020.jpgIMG-20221228-WA0021.jpgIMG-20221228-WA0022.jpg
 

Yurolis

Пользователь
10 Янв 2023
4
0
1
Добрый день,Yurolis!
Спасибо за обращение.

Уточните, пожалуйста, дату изготовления клапана (она указана на крышке клапана).
Указано:
065Z0408
PN10 0416
DN32 Kvs16
У нас 32 диаметр все-таки: артикул 065Z0408.
Фото прикрепил.
IMG-20230110-WA0012.jpgIMG-20230110-WA0013.jpgIMG-20230110-WA0014.jpg
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,615
50
48
Спасибо за предоставленную информацию!
Это не подделка.
04-16, это 2016 год, тогда делали с обрезиненным затвором.
 

Yurolis

Пользователь
10 Янв 2023
4
0
1
Спасибо за предоставленную информацию!
Это не подделка.
04-16, это 2016 год, тогда делали с обрезиненным затвором.
Понятно! Спасибо за комментарий!
1. Подскажите пожалуйста в какой период производились такие затворы? У нас Много трехходовых :)
2.Есть ли у Вас статистика эксплуатации такого типа затвора? Может были обращения по ним...
3.Сейчас еще так делают?
4. Может Вы знаете что послужило причиной выхода из строя этого уплотнения?
Спасибо.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,615
50
48
Добрый день, Yurolis!
1) до 2018 года.
2) да, обращения были ранее, износ затвора из-за низкого качетва теплоносителя или из-за установки на гликолевые смеси высокой концентрации выше заявленной в тех. описании.
3) на данный момент, затвор без покрытия, просто обработанная латунь.
4) причина скорее всего механическая. Механические примеси (окалины) в теплоносителе попадают между затвором и корпусом закусывание затвора и истирание о корпус клапана.
 

Yurolis

Пользователь
10 Янв 2023
4
0
1
Добрый день, Yurolis!
1) до 2018 года.
2) да, обращения были ранее, износ затвора из-за низкого качетва теплоносителя или из-за установки на гликолевые смеси высокой концентрации выше заявленной в тех. описании.
3) на данный момент, затвор без покрытия, просто обработанная латунь.
4) причина скорее всего механическая. Механические примеси (окалины) в теплоносителе попадают между затвором и корпусом закусывание затвора и истирание о корпус клапана.
Здравствуйте!
Спасибо большое за комментарии!
Теперь понятно стало.