Уважаемые коллеги, прошу Вас оказать помощь в вопросе о проверке предохранительных клапанов на фреоновом трубопроводе. Вопрос о том, каким давлением проверяется и проверяется ли предохранительный клапан? Проблемы бы и не возникло, если бы подрядчик не указал бы эту работу в перечне к выполнению. Теперь утверждает, что проверка состоялась вместе с опрессовкой системы давлением вдвое ниже номинала срабатывания предохранительного клапана. Однако решение "так себе". Да, инструкции по установке указывают на ремонтопригодность клапанов, на давление, которым проверяется клапан после изготовления; но в нормативах по эксплуатации фреоновых установок не нашли сведений по способам проверки уже установленных клапанов.
Опираясь на опыт эксплуатации вопрос может показаться странным - "стоит себе аварийник и стоит - что его трогать? когда надо тогда и сработает". Однако ситуация вышла на политический уровень и требует решений и обоснований: как проверять уже установленный предохранительный клапан? На какие нормативы и документы при этом опираться?
Опираясь на опыт эксплуатации вопрос может показаться странным - "стоит себе аварийник и стоит - что его трогать? когда надо тогда и сработает". Однако ситуация вышла на политический уровень и требует решений и обоснований: как проверять уже установленный предохранительный клапан? На какие нормативы и документы при этом опираться?