Вопрос Расчет тепловыделения Danfoss VZH170-GH 1 1 (VZH170AGANB)

Левон

Пользователь
14 Сен 2021
3
0
0
Добрый день!
Вы можете выполнить расчет тепловыделения компрессора Danfoss VZH170-GH 1 1 (VZH170AGANB)?
Это необходимо для выбора системы охлаждения.
Компрессор будет размещен во взрывозащищенном боксе.
Параметры работы:
1) холодопроизводительность - 75 кВт;
2) Расход - 1775 кг/час;
3) Темп. кипения и конденсации - в диапазоне -2 - +5С;
4) Давление на входе = 8 бар;
5) Температура на входе от –35 до +51 С;
6) Давление на выходе 50 бар;
7) Температура на входе от -5 до +150 С;
8) Хладагент R410А.
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
530
20
25
28
Левон, день добрый !

Можете подсказать, Вам необходим расчёт тепловыделений только на одном режиме ? Компрессор с частотным регулированием. Просьба уточнить какое кипение в градусах и какая конденсация в градусах (50 бар - это не рабочий параметр системы)
 

Левон

Пользователь
14 Сен 2021
3
0
0
Добрый день!
Вы можете выполнить расчет тепловыделения компрессора Danfoss VZH170-GH 1 1 (VZH170AGANB)?
Это необходимо для выбора системы охлаждения.
Компрессор будет размещен во взрывозащищенном боксе.
Параметры работы:
1) холодопроизводительность - 75 кВт;
2) Расход - 1775 кг/час;
3) Темп. кипения и конденсации - в диапазоне -2 - +5С;
4) Давление на входе = 8 бар;
5) Температура на входе от –35 до +51 С;
6) Давление на выходе 50 бар;
7) Температура на входе от -5 до +150 С;
8) Хладагент R410А.
Посовещался с коллегами.
Нам необходимо выполнить расчет тепловыделений при режиме работы 25 бар.
Давление насыщения для +40 градусов 24,07 бар, для +45 градусов 27,17 бар.
 

Левон

Пользователь
14 Сен 2021
3
0
0
Левон, день добрый !

Можете подсказать, Вам необходим расчёт тепловыделений только на одном режиме ? Компрессор с частотным регулированием. Просьба уточнить какое кипение в градусах и какая конденсация в градусах (50 бар - это не рабочий параметр системы)
Посовещался с коллегами.
Нам необходимо выполнить расчет тепловыделений при режиме работы 25 бар.
Давление насыщения для +40 градусов 24,07 бар, для +45 градусов 27,17 бар.
CHILLERS.RU - Характеристики хладагента R410A на линии насыщения
 

Alena

Администратор
18 Июн 2021
191
2
18
Посовещался с коллегами.
Нам необходимо выполнить расчет тепловыделений при режиме работы 25 бар.
Давление насыщения для +40 градусов 24,07 бар, для +45 градусов 27,17 бар.
CHILLERS.RU - Характеристики хладагента R410A на линии насыщения
Добрый день, Левон!

Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.

Специалист предоставит Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 15.09.2021)

Спасибо за Ваше обращение!
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
530
20
25
28
Левон, добрый день!
Тепловыделения от компрессора можно посчитать исходя из формулы Q = H * S * dT, где
H - поправочный коэффициент (коэффициент теплоотдачи), S - площадь поверхности отвода теплоты, dT - разница температур между температурой корпуса и окружающей средой.

"H" - лежит в диапазоне 20..100 (в зависимости от способа охлаждения), "S" - для компрессора VZH170 составляет 0,6 м2.

Принимая H = 20 (естественное охлаждение, без использования обдува), а dT = 40K (принимая температуру окружающей среды 20С) получаем следующее значение: 480Вт.
Расчёт является теоретическим, реальное значение может отличаться от предоставленных данных.
 