Помогите пожалуйста подобрать регулятор давления после себя на вводе в здание холодное водоснабжение, расход 2,96 л/с, 7,38 м3/ч.давление до клапана 46 м, требуемое 38м
 

Вячеслав

Специалист
Команда Ридан
7 Апр 2021
52
2
8
Добрый день.
Для стабильной работы регулятора необходимо, чтобы разница между напором на входе и напором на выхое составляла не менее 10 м.в.ст.
Если напор после регулятора допустим на значении не выше 36 м.в.ст, можно применить регулятор C101-R DN50 PN16, арт. 082X6100R/
Технические данные:
 

Anna

Пользователь
3 Мар 2021
16
0
1
Добрый день.
Для стабильной работы регулятора необходимо, чтобы разница между напором на входе и напором на выхое составляла не менее 10 м.в.ст.
Если напор после регулятора допустим на значении не выше 36 м.в.ст, можно применить регулятор C101-R DN50 PN16, арт. 082X6100R/
Технические данные:
Для заказа данного регулятора раньше необходим было прикладывать опросный лист. Можно получить образец опросного листа? для проекта
 

Anna

Пользователь
3 Мар 2021
16
0
1
Подскажите пожалуйста. В рекомендации для С101 написано, что рекомендуется устанавливать воздушный клапан одинарного действия . Если регулятор находится в подвале (то есть в нижней точке по обвязке) нужен ли такой клапан? Есть ли такие в Ридан? и байпасный трубопровод делается для того, чтобы в случае ремонта не перекрывать всю линию?
 

Вячеслав

Специалист
Команда Ридан
7 Апр 2021
52
2
8
Добрый день.
Регуятор С101-R - регулятор давления после себя.
Установка автоматического воздухоотводчика носит рекомендательный характер, но не обязательный, тем более если таковой не требуется.

Байпас устанавливается для того, чтобы резервировать подачу воды потребителю, пусть даже без регулировки.
Если необходимо обеспечить резервирование с регулировкой, то тогда устанавливается столько линий с регуляторами, сколько требуется для резервирования.
 