Вопрос Регулятор перепада давления APT-R с наружной резьбой Ридан

Александр М.

Пользователь
10 Янв 2024
23
2
3
Добрый день!

Подскажите, а клапан

Регулятор перепада давления APT-R с наружной резьбой Ридан имеет выходы для измерения расхода переносным подключаемым прибором?

 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,935
76
48
Добрый день!
Ответ специалиста:
Расход можно измерить через ниппели клапана MVT-R при помощи прибора T650 или аналогичного.
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,935
76
48
Добрый день!
Для выполнения измерения ART необходимо докупить и смонтировать в него дренажный кран, с другой стороны подключение прибора выполняется также в клапан партнер - MVT-R

APT-R3 снабжен дренажным краном по умолчанию, в качестве клапана-партнера необходимо использовать MVT-R