Вопрос реле давления Danfoss ACB2UB465W

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
У реле давления Danfoss ACB2UB465W
следующие тех. характеристики:
Давление отключения ± дифференциал, бар23 ± 0,7
Давление включения ± дифференциал, бар19 ± 1,2
Тип присоединения-Под отбортовку
Степень защиты корпуса-IP65
Подключение-Кабель AWG18
Длина кабеля, см-150
Нагрузка на контакты, А-6
Контактная группа-SPST-NC
Тип контактов-Нормально замкнутый
Соединение-7/16-20 UNF Под вальцовку с запресовочным кольцом
Вес, кг-0,08
Климатическое исполнениеУХЛ 4
Допустимая нагрузка AC-6A, 250 В
Это значить, что величины давлений отключения и включения у реле не калибруются, контакт нормально замкнутый, т.е. при этом контакт будет размыкается при давление отключения ± дифференциал, бар23
( 2,3 кг/см2) ± 0,7 и замыкаться при давлении включения ± дифференциал, бар19(1,9 кг/см2) ± 1,2 ? Данную модель реле можно использовать
в системе гвс, после повысительного насоса, при установке его в корпус бака гидроаккумулятора, для подачи релейного сигнала на включение и отключение повысительного насоса ?
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
530
20
25
28
Добрый день, реле ACB имеет фиксированные уставки давления, в случае реле ACB2UB465W размыкание происходит при 23± 0,7 бар и замыкается при давлении 19± 1,2 бар. Реле ACB предназначено для использования в системах с фреоновыми рабочими средами.