Вопрос Теплообменник

Вадим1199

Пользователь
27 Фев 2024
2
0
1
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую мощность и аэродинамическое сопротивление выдаст конденсатор MCHE RC-2000-I при следующих условиях:
Фреон R410a
Температура конденсации 45°C
Температура входящих в конденсатор газов 73°C
Необходимое переохлаждение фреона 5°C
Температура окружающей среды 30°C
Расход воздуха через теплообменник 25000 м3/ч
И есть ли в открытом доступе программа, в которой разные теплообменники можно испытать при разных условиях?

Я писал данный вопрос на почту ts@ridan.ru, но меня в ответном письме отправили на этот форум
 

Similar threads