Добрый день!
Данные ошибки появляются при построении изометрии, если в расчете есть приборы, у которых подключение к разводящим трубопроводам не соответствует выбранному узлу обвязки.
Если в узле обвязки выбрано расположение разводящих трубопроводов снизу, то такие узлы можно подключать подводками только к горизонтальной разводке, к стоякам такие узлы подключать нельзя. См. скрин 1.
Если в узле обвязки выбрано расположение разводящих трубопроводов сбоку, то такие узлы можно подключать подводками только к стоякам, к горизонтальной разводке такие узлы подключать нельзя. См. скрин 2.
Если по проекту есть необходимость подключить узел обвязки для горизонтальной системы к стояку, то от стояка нужно сделать отвод горизонтальной разводкой и подключить прибор подводками к этой горизонтальной разводке, а не к стояку.
А если по проекту узел обвязки должен подводками присоединяться именно напрямую к стояку, то нужно сменить узел обвязки на узел для подключения к разводящим трубопроводам сбоку (к стоякам).