В проекте трубопроводов системы холодоснабжения проектировщик для компенсации температурного удлинения труб заложил гибкие вставки ZKV PN16 DN250.
Требуемое по расчету тепловое удлинение трубопроводов 24 мм, данное оборудование по своим техническим характеристикам позволяет компенсировать данное удлинение. Подрядчик, выполняющий работы СМР просит предоставить от производителя оборудования подтверждение возможности применения данных гибких вставок на трубопроводах холодоснабжения (среда: раствор пропилен-гликоля).
Можете ли вы предоставить такое подтверждение?
Требуемое по расчету тепловое удлинение трубопроводов 24 мм, данное оборудование по своим техническим характеристикам позволяет компенсировать данное удлинение. Подрядчик, выполняющий работы СМР просит предоставить от производителя оборудования подтверждение возможности применения данных гибких вставок на трубопроводах холодоснабжения (среда: раствор пропилен-гликоля).
Можете ли вы предоставить такое подтверждение?