Добрый день! Подскажите по приводу ARV-1000R.
1. Подключен к симисторным выходам ПЛК, проектировщик установил шунтирующие резисторы на 30кОм. Есть ли в этом смысл?
ridan.png
2. Я правильно понимаю, что нет необходимости точно снимать управляющий сигнал по достижению конечного положения? Двигатель отключится самостоятельно? (присутствует ли защита двигателя из коробки или все таки нужно реализовывать систему с обратной связью, для отключения управляющего сигнала?)
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
336
6
18
Добрый день !
Ответ специалиста : В резисторах смысла нет
Обратная связь для управления как такового не нужна
Это скорее индикация
В приводах от даты производства 49/23 отключение двигателя в крайнем положении происходит мгновенно и автоматически