Вопрос Выход из строя ЭРВ ETS 100.

sonne

Пользователь
31 Окт 2024
2
0
1
Добрый день. Может ли драйвер Carel EVO выводить из строя моторы ЭРВ?
Провели замену ЭРВ. Новый вентиль отработал 5 минут и ушел в аварию. Замерили сопротивление обмоток , а там 560 Ом. ( на снятом эрв сопротивление такое же)
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
432
38
32
28
Добрый день, sonne
Если в общем виде, то пожалуй любой драйвер можно настроить на поломку ЭРВ или подключить к нему ЭРВ неправильно.
Поэтому давайте разбираться последовательно.
У Вас ЭРВ Данфосс?
К контроллере Карел выбран набор преднастроек для ЭРВ Данфосс?
Вы уверены что не перепутали порядок подключения обмоток?
В какую именно аварию ушел контроллер?
 

sonne

Пользователь
31 Окт 2024
2
0
1
Начнем историю с самого начала.
На установке был ЭРВ Danfoss ETS 100B и он вышел из строя(Ошибка EEV). Прибыв на объект, замеряв сопротивление обмоток увидели 650 Ом на каждой. Заменили Danfoss на Ридан ETS 100 . Для подключения применили кабель который был в комплекте поставки. Подключили к драйверу Carerl EVD EVO согласно мануала. Запустили прибор, ЭРВ опазналось без проблем. Драйвер стал в режим ожидания. Запустили цикл охлаждения, 5 минут работы снова ошибка привода (Ошибка EEV). Замер сопротивления на актуаторе Ридан показал 520 Ом.
Вот оттуда и вопрос может ли EVD EVO ложить привода?
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
432
38
32
28
По данному вопросу обратитесь в Карел, мне не известен принцип опознания контроллером ЭРВ, выдачи ошибки. Сопротивление обмоток Ридана должно быть меньше Данфосса
Для Карела настройки след образом должны выглядеть
1730548494877.png